CSCT:控制器等待主轴速度到达信号输入<BR><BR>CITL:连锁在ON状态<BR><BR>COVZ:调准率是0%<BR><BR>CINP:停止位置在检查中<BR><BR>CDWL:暂停执行中<BR><BR>CMTN:自动操作移动指令中<BR><BR>CFIN:M。S。T技能执行中<BR><BR>701:<BR><BR>CRST:紧急停止,外部重新设定,重新设定及回迟或MDI操作面板之重新设定键押下<BR><BR>CTRD:资料经由打带,读带界面输入中<BR><BR>CPPU:资料经由打带,读带界面输出中<BR><BR>712:<BR><BR>STEP:a 外部重新设定押下中,b紧急停止键押下,c进给暂停键押下中,dMDI操作面板重新设定键押下中,e手动模式(JOG,HANDLE/STEP)选择中,f其他报警转台<BR><BR>RESET:外部重新设定,紧急停止,重新设定*押下中<BR><BR>EMS:紧急停止键押下中<BR><BR>RSTB:重新设定键押下中<BR><BR>CSU:紧急停止键押下或伺服故障发生<BR><BR>720:<BR><BR>723: 720:Z轴,721:Y轴,733:Z轴,723:第4轴<BR><BR>OFAL:溢位报警发生<BR><BR>FBAL:断线报警发生<BR><BR>DCAL:回生放电报警发生<BR><BR>HVAL:电压过高报警发生<BR><BR>HCAL:异常电流发生<BR><BR>OVC:过电流报警发生<BR><BR>LV:欠压报警发生<BR><BR>OVL:过负荷(这里指电气部分)报警发生<BR><BR>NC自动操作中有警示发生时,可由DGN之位置,在号码000--016中表示此时的NC状态,显示“1”时意义如下:<BR>000 WAITING FOR FIN SIGNAL M,S,T机能执行中。<BR>001 MOTION 自动操作移动指令执行中。<BR>002 DWELL 暂停执行中。<BR>003 IN-POSITION CHECK 停止位置检查中。<BR>004 FEEDRATE OVERRIDE 0% 调整率是0%。<BR>005 INTERLOCK/START LOCK 连锁在ON状态。<BR>006 SPINDLE SPEED ARRIVAL CHECK 控制器等待主轴速度到达信号送入。<BR>010 PUNCHING 资料经由打带,读带介面输出中。<BR>011 READING 资料经由打带,读带介面输入中。<BR>012 WAITING FOR(UN)CLAMP 等待指令结束信号。 <BR>013 JOG FEEDRATE OVERRATE 0% 手动进给率0%。<BR>014 WAITING FOR RESET,ESP,RRW,OFF NC处于重置状态中。<BR>015 EXTERNAL PROGRAM NUMBER SEARCH 外部程式寻找功能使用中。<BR>016 BACKGROUND ACTIVE 后台编辑功能使用中。<BR>--------------------------------------<BR>NC自动操作停止,自动中止时的状态表示。在DGN号码020-025作为故障发生时寻求故障原因的参考。<BR> 显示“1”时意义如下:<BR>020 CUT SPEED UP/DOWN 切削速度改变中。<BR>021 RESET BUTTON ON 重置键押下中。 <BR>022 RESET AND REWIND ON 重置和恢复作用中。 <BR>023 EMERGENCY STOP ON 紧急停止健押下中。<BR>024 RESET ON 重新设定作用中。<BR>025 STOP MOTION OR DWELL 紧急停止键押下或伺服故障发生。<BR> <BR>-------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 一般发生的伺服故障如下:<BR> 400 SERVO ALARM :(过负荷)<BR> 401 SERVO ALARM :(VRDY OFF)<BR> 410 SERVO ALARM :(X Y Z轴误差过大)<BR> 414 SERVO ALARM :(X Y Z轴Detect ERR)<BR> 416 SERVO ALARM :(X Y Z轴断线)<BR> 以上伺服系统故障发生时,我们可由自我诊断(DGN)番号N200,N201来追踪故障之所在。<BR> 正常状态下,自我诊断(DGN)番号NO:200内之数据为0,参考如下:<BR><BR> 200 OVL LV OVC HCA HVA DCA FBA OFA<BR> X 0 0 0 0 0 0 0 0 <BR> Y 0 0 0 0 0 0 0 0<BR> Z 0 0 0 0 0 0 0 0<BR> ~~~~~~~~~7~~~~~6~~~~~~5~~~~~~4~~~~~~3~~~~~2~~~~~~1~~~~~~0~~~~~~~~~~<BR> 如果在自我诊断番号NO:200内之数据,有出现“1”者,即为故障原因之所在。<BR> 故障讯号说明:<BR> 0 OFA :发生溢量警示。 <BR> 1 FBA :发生断线警示。<BR> 2 DCA :发生回生放电电路显示。<BR> 3 HVA :发生过电压警示。<BR> 4 HCA :发生异常电流警示。<BR> 5 OVC :发生电流警示。<BR> 6 LV :发生不足电压警示。<BR> 7 OVL :发生过负载警示。 <BR><BR>--------------------------------------<BR> 程式举例-程式再启动(特殊机能)<BR> 作业方式<BR> 1.程式须使用绝对值。<BR> 2.程式前头需有序号(N)。<BR> 3.每一单节用单轴运动。<BR> 4.程式:<BR> O2002;<BR> N1 G90 M03 S400;<BR> N2 G01 X-200.0 F300;<BR> N3 G00 Y-70.0;<BR> N4 G01 X-50.0 F300;<BR> N5 G00 Y-140.;<BR> N6 G01 X-200. F300;<BR> N7 G00 Y-210.0;<BR> N8 G01 X-50. F300;<BR> N9 M30;<BR> 5.P TYPE执行步骤:<BR> 1.程式执行到N4时刀片破裂,此时按“暂停键”。<BR> 2.保护键(KEY)转到“特殊”(PANEL)。<BR> 3.按“暂停键”(SP)。<BR> 4.按“程式再启动”(SRN),使灯亮(ON)。<BR> 5.按“重置键”(RESET)。<BR> 6.按“P4”及“向下游标键”(CURSOR)。<BR> 7.模式选择钮转至“微调操作”,移动X轴(离开工件),更换刀片。<BR> 8.再按“程式再启动”(SRN),使灯熄(OFF)。<BR> 9.模式选择转到“手动输入”(MDI),输入“S400 M03”。<BR> 10.模式选择转到“自动执行"(AUTO)按“启动键”(ST),以“手动”(JOG )的进行速度走到此轴(X轴)的前一单节,即X-200.0处,再以暂停点以正 常的速率,即F300切削。<BR> <BR> 6.Q TYPE执行步骤:<BR> 1.假使机器在执行N4中停电或压:“紧急停止”开关(SEP)。<BR> 2.开机。<BR> 3.重新开机。<BR> 4.按“程式键”(PROG)。<BR> 5.保护键(KEY)转到“特殊键”。<BR> 6.按“程式再启动键”(SRN),使灯亮(ON)。<BR> 7.重新原点复归。<BR> 8.移动至接近刚才电源OFF时的附近。<BR> 9.模式选择转到“自动执行”(AUTO)。<BR> 10.按“Q4”及“向下游标键”。<BR> 11.按“程式再启动键”使灯熄(OFF)。<BR> 12.模式选择转到“手动输入”(MDI),输入“S400 M03”。<BR> 13.模式选择转到“自动执行”(AUTO)按“启动键”(ST)。<BR> |